Rasprava o građevinskim standardima za setove zaštitnog generatora

Jul 29, 2025 Ostavite poruku

Kao kritična oprema za napajanje, kvaliteta izgradnje zaštitnog generatora izravno utječe na operativnu pouzdanost i sigurnost. Tijekom izgradnje, standardizirani postupci moraju se strogo pridržavati kako bi se osiguralo stabilne performanse u teškim okruženjima.


Zahtjevi za izgradnju temelja

Temelj instalacije generatora mora biti izgrađen od lijevanog betona s stupnjem čvrstoće od ne manje od C25, a tolerancija na ravan temelj mora se kontrolirati unutar ± 3 mm/m². Odstupanje instalacijskog položaja ugrađenih komponenti ne smije prelaziti ± 5 mm od vrijednosti dizajna, a prigušivači vibracija moraju biti ugrađeni. Prijenos vibracija trebala bi biti manja od 0,2. Sustav uzemljenja koristi dvostruki spoj pocinčanog ravnog čelika i mrežice za ojačanje temelja, s otporom uzemljenja strogo ograničen na ne više od 4Ω.


Standardi zaštitne strukture

Zaštitni ograđeni prostor mora zadovoljiti razine IP54 ili više zaštite, s debljinom čelične ploče veće ili jednake 2 mm. Spojevi moraju biti kontinuirano zavareni, s visinom zavarivanja ne manje od debljine matičnog materijala. Ventilacijska lopova mora biti opremljena ekranima insekata od nehrđajućeg čelika (otvor manji ili jednak 2 mm). Vatrogasni prigušivači moraju biti ugrađeni u unos zraka i ispušne kanale, s temperaturnim otporom od 280 stupnjeva u trajanju od 30 minuta. Kabelski otvori i utičnice trebaju biti spojeni pomoću eksplozije {- Fleksibilnog cjevovoda, s kompresijom brtvenog gumenog prstena kontroliranog u rasponu od 30%-50%.

 

Specifikacije električne instalacije

Usmjeravanje kabela iz generatora postavljenog u ormarić za distribuciju trebalo bi u skladu s IEC 60502, s minimalnom fazom - do - faze i udaljenosti tla od 300 mm. Područje presjeka - presjeka upravljačkih krugova treba biti veća od ili jednake 1,5mm², a napajački kabeli trebali bi koristiti bakar - Cross - povezana polietilen izolacija (yjv tip). 20% -tni maržu treba biti rezervirana za trenutni nosiv kapacitet. Svi terminali ožičenja moraju biti kositreni -, a vrijednosti okretnog momenta moraju biti u skladu s tehničkim priručnikom proizvođača opreme.

 

Nakon instalacije, treba provesti 72 - sat - test učitavanja, praćenje parametara tipki kao što je vibracija (manje od ili jednakog 4,5 mm/s) i porast temperature (manje od ili jednako 65K). Potpuni sustav dokumentacije koji sadrži instalacijske zapise i testne podatke treba uspostaviti kako bi se osigurala pouzdana osnova za naknadno održavanje. Stroga provedba standarda ključna je za dugoročni i stabilan rad zaštitnih generatora.